主题:各位老师,热电偶有没有漏电的情况?
点击:765 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
各位老师,热电偶有没有漏电的情况?
14-06-13 06:17
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
这么小的电,漏电也无所谓
14-06-13 07:35
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
热电偶如果碰壳了,壳体的感应电就会传到信号线上了。所谓漏电就成为可能。其实不是漏电,是传导的感应电。
最后修改:
2014/6/13 8:00:57
14-06-13 07:59
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
个人认为是碰壳,对于这么小的信号,要避免碰壳.
14-06-13 08:12
4楼
编辑
引用
管理
logo1979
有漏的
14-06-13 12:16
5楼
编辑
引用
管理
dlr
热电偶是会发生漏电的,如热电偶的绝缘体受潮引起的漏电,还有就是高温会使热电偶的绝缘体的绝缘电阻下降,并且绝缘电阻会随温度升高而呈现指数下降,而泄漏电阻与热电偶会引成并联阻抗,严重时将会出现很大的测温误差。
14-06-13 21:37
6楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
工作中热电偶漏电非常少,最多的故障是----开路。
14-06-13 22:37
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
开路的多。
14-06-14 09:23
8楼
编辑
引用
管理
eryehao
有接地热电偶的!如果是绝缘热电偶接地那就不准确了。