主题:110KW变频器IGBT爆了

点击:2563 回复:25

刚刚装好的110KW变频器,测试的时候没有任何问题。可是到工地以后,试运行就爆了。并且两台都是IGBT爆了。各位大侠,这是什么情况啊?现场变频器跟电机距离有点远,因为是在山区。跪求各位大侠讲解,解惑!
14-06-12 17:04
什么牌子的机器呢?接线正确否?
14-06-12 17:19
在家里面测试没只带电机没加负载吧!这种情况以前我到是见过。
14-06-12 18:17
不知道是什么牌子的变频器啊?这么可怕!
14-06-12 18:26
只修过小功率的,说不清楚。帮不上忙!
14-06-12 21:10
呵呵,运行以前,基础的检查项目忘记实施了吧。
14-06-12 23:56
电机会不会又问题啊
14-06-13 07:51
变频器和电机的距离有多远?有点远的概念?超过50m就算远了。要采取措施。
14-06-13 07:58
2个变频器同一台电机吗
14-06-13 08:56
现场变频器跟电机距离有点远,因为是在山区  多元??加输出电抗器没有?载波频率低点
变频器修好后测试好没有?
110KW的450A以上的模块吧?
思达模块300A的遇到过2台模块里面接触不良,变频器报OC。英威腾75KW风机用变频器
14-06-13 17:04