主题:为何PRV指令前要加个@?

点击:1152 回复:4

最近弄了个CP1E的PLC,要做个速度显示,做的时候查说明书发现有个问题,问问各位师傅。@表示只接通一个周期,为什么PRV前面要加个@,何时PRV才需要加@?
附件 1.jpg
14-06-11 14:34
没有特定规定需要加@或者不需要,根据你的意愿来,如果你需要读取的数据并不需要每个扫描周期都更新的话,你可以使用@,以节约后续的程序扫描时间。
Regards
14-06-11 14:47
学习了,多谢指点
14-06-11 14:50
@可以节约扫描时间?
14-06-11 14:57

引用 sxjice545 在 2014/6/11 14:57:39 发言【内容省略】

你觉得是扫描一次节约时间还是每次都扫描节约时间呢?