主题:请教三相电机30KW星三角启动
点击:1281 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
op310
请问,电机在运行时电流大约60A左右,其它选型接触器为65A,但是在星三角启动中,主和三角接触器选型为38A,热过载整定范围为30-40A,求解?
14-06-11 12:28
1楼
编辑
引用
管理
myouwen
主和三角接触器并接,那么I相=I线/√3=60/1.732=34.64A,选38A接触器即可,热继电器是接在角内的,所以选择范围是按I相来选的。
14-06-11 15:49
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼上正解
根号3的关系
14-06-11 21:46
3楼
编辑
引用
管理
dc6633wx
学习了,但应用时如果不是采用品牌货的话还是接触器容量放大些好。
14-06-11 22:25
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
有些接触器实际是达不到那个要求的,尤其是在启动的瞬间。
14-06-12 05:27
5楼
编辑
引用
管理
op310
谢谢耐心解答,补习了原理知识后弄清楚了。
14-06-12 08:53
6楼
编辑
引用
管理
laozhou123
这个要看你的热继电器接在什么地方,是在总线那里还是在三角形的边上?
14-06-13 17:35