主题:求前辈指点下,ABB ACS800 90KW变频器开关电源输出电压偏高?
点击:562 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
gavines
ABB ACS800 90KW变频器开始是炸开关变压器,电流检测电阻。更换过后,单独给电源板上电,开关电源正常工作,但是测试 24V (电扇、控制板供电)为29V。。。正负15V电流互感器供电为 31V,求各位前辈帮忙指点,谢谢!
14-06-11 09:38
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
5V怎么样啊
14-06-11 16:48
2楼
编辑
引用
管理
gavines
已经修好了,由于原装电扇电流较大,所以不带负载,电压30V正常