主题:安川G7故障显示。。。。
点击:2763 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
冷月
请教各位大虾:
我公司的变频器安川G7型,最近运行时经常显示 EXT RUN ACTIVE。 CAN NOT RESET查了说明书没有注解,不知道是什么意思,请大家帮忙。急。。。。
最后修改:
2005-5-9 20:38:46
05-05-09 13:11
1楼
编辑
引用
管理
dongzz2000
你是不是用端子台控制的?
G7变频器在有方向指令的时候 是不能服位的,你把方向指令取消掉就可以了。
05-05-09 22:25
2楼
编辑
引用
管理
冷月
谢谢楼上的回复,是端子台控制的,我只是想知道这英文的意思是什么,这样就好查问题出在什么地方.
05-05-10 15:02
3楼
编辑
引用
管理
dongzz2000
我的翻译 也不标准。
大概的意思就是 超出参数运行范围,不能复位!!