登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:并列的两台变压器倒闸操作的问题
点击:3480 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
我at这里
现在是T1在正常运行,T2(右边)检修完毕要投入运行并且使T1T2仍然并列运行。目前351,601处于合闸,352.602处于分闸状态。问题是先合352,还是602,为什么??谢谢!
14-06-10 14:28
1楼
编辑
引用
管理
binzhouding
先送低压,后合高压,变压器并列要满足四个条件,至于为什么楼主找资料吧,基础的东西,网上搜一大片。
14-06-10 16:45
2楼
编辑
引用
管理
laozhou123
合闸顺序都是先高压,后低压。先把变压器并联运行然后分别将低压总闸合闸,最后低压各支路合闸。
14-06-10 17:33
3楼
编辑
引用
管理
laozhou123
分闸是先分低压部分,然后分高压部分。如果容量一样的情况,分和合哪一个先都没关系
14-06-10 17:34
4楼
编辑
引用
管理
老兔子
先合352,在602处与601核相,无误后再合602。
通常检修后并列设备都要核相一下。
14-06-10 20:55
5楼
编辑
引用
管理
binzhouding
对不起啊楼主,说错了,先合高压,后低压,说反了。
14-06-10 22:02
6楼
编辑
引用
管理
我at这里
我的问题说的可能不太清楚,让广大朋友们误解了。两台变压器T1 T2是完全一样的,并列前已经核过相,所有准备工作都已做好,问题主要是352.602先合谁,后合谁?很多朋友都是说先合602.后合352这个答案我也认同,关键是最主要原因是为何要这样,我知道网上有很多答案,不过都众说芸芸,请详细作答!谢谢??!
14-06-10 23:21
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
先合352,后合602
14-06-11 08:26
8楼
编辑
引用
管理
panchunhu
先合低压的话,第二个变压器短时间内会变为第一个的负载.并且一般送电都是电源端往负荷端依次送电.
14-06-11 15:17
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
先高压 后低压
14-06-11 15:22
上一页
下一页
工控新闻
嵌入半导体创新的关键节点:TEL的产品版图与战略雄心
获三项TÜV南德认证,汇川技术数字能源深耕欧洲再添砝码
埃斯顿携多款产品亮相法国国际工业博览会!
从跟跑到领跑 2035中国新一代智能制造技术应用走在世界前列
中国工业数字化水平全球领先
AI+工业互联网平台赋能新型工业化全国行启动:卡奥斯发布工业龙虾
工业与AI如何融合?浙江攻坚数据要素重构制造逻辑
2026赛迪论坛在京召开,共绘“十五五”新型工业化发展新蓝图
更多新闻资讯