登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:制动单元工作时制动电阻两端测到的电压信号是什么性质?
点击:4950 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
迪克889
最近想知道制动电阻工作时消耗的再生能量,遂用万用表测制动电阻两端电压变化,以期记录制动时间。却发现测得电压最高值仅为40-300V之间(多台设备),使用的是模拟表。
按此电压核算再生能量很低,但回想电路结构似乎又不对,IGBT管不太可能分去那么大功耗。
仔细想来,难道制动单元工作是脉冲方式?
14-06-09 12:24
1楼
编辑
引用
管理
fireray
制动电阻是把多余的能量以热量散发出去。觉得测电流更靠谱。
14-06-09 16:54
2楼
编辑
引用
管理
zha173
制动单元作用是泄放直流主回路上的多余功率。
直白的说,当直流主回路上的电压因为某些负载因惯性而反相发电,这个电能经逆变模块整流成直流电压叠加到直流主回路上,这样直流母线电压将高于安全值,如果不将这部分电能泄放掉的话,变频器会跳直流过压,而且对直流电压过高对变频器硬件也很危险。
制动单元作用是当直流电压高于制动单元设定的最高阀值时,制动IGBT就把制动电阻并入直流高压回路,高出的电压便被制动电阻消耗掉。
所以楼主在制动电阻2端量出的电压是直流电压,并且这个电压是受制动IGBT管来控制幅度。并且这个电压保持时间是短暂的。
14-06-09 17:38
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主不要用模拟表去测量制动电阻两端的电压,改用示波器,看看制动电阻两端电压的波形,你会有所发现。
第一,制动单元就是脉动工作,是开关工作状态。否则制动单元的功率器件受不了。这是变频器的一个常识知识,不仅是制动单元的功率器件,就是变频器的输出功率器件亦如此;
第二,制动单元和制动电阻的作用就是保持电机在发电状态,控制变频器直流母线电压恒定,不过流,所以,它吸收的发电能量就是电机的制动状态的能量。只要保持了直流母线电压稳定而不升高,就停止吸收发电电流了。这些控制都是自动完成的。无需人为干预。
最后修改:
2014/6/9 19:24:38
14-06-09 19:24
4楼
编辑
引用
管理
迪克889
首先比较认可3楼的说法。
探讨下,看网上一些制动单元电路图,并没有发现有脉冲形成电路。有没有可能是这样,母线电压高,制动单元动作,母线电压迅即下降,制动停,母线电压恢复,如果还高于保护值,制动再动作。
也就是说即使制动单元没有脉冲形成电路,但事实上造成制动过程是脉动的,这个制动频率和电压比较电路有关系。
但是如何通过制动电阻分析再生能量还是一个困难的问题,谁有比较好的办法?
最后修改:
2014/6/9 19:39:54
14-06-09 19:36
5楼
编辑
引用
管理
haol1974
想法是对的,但你用的示波器可以量600V吗?
14-06-09 22:02
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哎呀,由分压电阻或者霍尔电流传感器,都是可以的,主要是看到波形的状态就行了。想办法呀,只有想不到,没有做不到。不是吗?采用电阻分压最简单。
14-06-09 22:53
7楼
编辑
引用
管理
kinson1981
制动方式跟汽车ABS制动有点相似
14-06-10 08:18
8楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
参数设置能耗制动使能后,一旦能耗制动,能耗制动电阻2端的电压是脉动的。如西门子能耗制动,周期默认值为,制动电阻功耗满功率12秒,间隔240秒。。。。满载电压可能为直流820V-840V(对380V3相交流)。
最后修改:
2014/6/12 10:00:54
14-06-12 09:40
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
学习了
14-06-13 12:18
上一页
下一页
工控新闻
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
艾默生利用经济高效的自动化硬件,降低模块化测试平台使用门槛
解码中国制造的升级脉动
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
更多新闻资讯