主题:4901的怪问题
点击:557 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1005928818
今天碰到一个问题,请教一下师傅们有没有遇到过。一把490,额定电流100A的,装上去不到一个月就坏,已经坏了两把了啊。是办公楼用的,负荷很小,就几个灯经常开着,办公室有几台电脑,前些天空调都没开,而且装在室内的。检查线路也没问题。是正泰的牌子。不知道是什么原因啊?
14-06-04 13:11
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
一把490,是什么东西
14-06-04 13:34
2楼
编辑
引用
管理
1005928818
DZ15LE-100/4901剩余电流动作断路器
14-06-04 13:36
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
质量不好,假冒的
14-06-04 14:18
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
换个别的牌子试试吧
14-06-04 14:56
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,坏了更换下来也得检查解剖一下尸体,究竟是什么原因导致的吧。
否则坏10个换10个,坏100个换100个,采购笑了,供货商睡觉也都会偷笑。
14-06-04 15:04
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
室内照明日光灯还是厂区高压钠(或汞)灯等?如是照明灯,则断路器质量问题.
14-06-07 16:36
7楼
编辑
引用
管理
hlslh
断路器是假的正泰品牌
14-06-08 10:13