想请教一下各位:
  如下图所示的:S24 S26 X7---SET S27应该怎么输入?
附件 未命名.jpg
14-06-03 23:24
是在 GX developer下怎么编?
14-06-03 23:25
ld s24
and s26
and x7
set s27
楼主想要这样结果吗?用LD就可以了
14-06-04 00:06
图中右边的编发是错误的。看看顺序控制指令吧,台达的才这样编呢
14-06-04 08:02
是红线的部份是哇,用STL S24.STL S26.LD X7.SET S27.在体形图中我一时是那样编的。