前两天,碰到一台四方小功率变频器,炸掉了。是单管的,六只K25T120,制动管没装。经查六只管炸了两只,其余四只测试也坏了,驱动光耦是六脚的W314,坏了一只,电阻坏了两个、还有U相上桥P端铜箔炸开。没看到输出保护和IGBT保护电路,手头只有25N120的单管,在焊管前,测了下停机截止负压和开机激励电压,六管均无负压、开机只有下三管有交流18伏左右的激励电压。仔细看了下电路,没装管的话三只上管应该测不出激励电压。因有其他事情,就焊管、串电灯上电了。三相输出平衡、拆除电灯,恢复电路带载正常。虽然搞好了,想请高手指点一下。