主题:晶体管输出控制中继,居然异常

点击:2211 回复:43

引用 luoluo-0714 在 2014/6/4 10:33:05 发言【内容省略】

明天去现场查
14-06-04 17:18
P0,P24,是不是用的三菱PLC?
使用PLC的24V输出电源?
14-06-04 19:44
加续流二极管是保护PLC输出点的,如果用中继的话最好加上,再说你用的是晶体管输出的
14-06-04 21:56
用的是广数的开关电源。旧的
14-06-05 07:51

引用 wanghao389131 在 2014/6/4 21:56:24 发言【内容省略】

但是我看到一般这么接线的电柜 都没有续流二极管啊。加上去会不会很累赘呢?
14-06-05 07:53
不会的,具体请查看使用手册
14-06-05 08:25

引用 wanghao389131 在 2014/6/5 8:25:24 发言【内容省略】

开关电源+24V对地短路。。。
14-06-05 13:02

引用 luoluo-0714 在 2014/6/4 10:33:05 发言【内容省略】

监视不到错误代码,一出故障,就断线。
14-06-05 13:19
换个电源试试
14-06-05 18:12

引用 知道一点 在 2014/6/5 18:12:21 发言【内容省略】

plc的0V接到开关电源OV
PLC24V接到开关电源24V
败给我同事了,我也没检查下
14-06-05 21:02