主题:西门子200plc 输入输出能不能用同一个电源
点击:6234 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
yahk_08
西门子200plc 输入输出能不能用同一个电源?
14-05-30 10:40
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
建议不共用。
14-05-30 11:04
2楼
编辑
引用
管理
yahk_08
可以说下理由吗?电气柜太小,两个电源不好装,用PLC自带的24V又怕供电能力不行。
14-05-30 11:32
3楼
编辑
引用
管理
yunpofeng
公用会怎样???
14-05-30 11:40
4楼
编辑
引用
管理
BobMarley
看输入输出点类型。公共端都接24-,应该没问题。
14-05-30 11:52
5楼
编辑
引用
管理
秀空
可以
14-05-30 12:30
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
我认为电源够大就应该可以
14-05-30 13:15
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
yahk_08
在 2014/5/30 11:32:39 发言
【内容省略】
输入用自带电源,输出用另一电源。
14-05-30 14:24
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;首先这个是对DC/DC/DC的型号来说的;
外果有外部的DC24V开关电源,输入/输出都用外部的DC24V电源没有任何问题;
14-05-30 14:32
9楼
编辑
引用
管理
yahk_08
AC/DC/RLY类型的不能用吗?