主题:西门子PLC问题
点击:620 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
huanghfeif
现场模拟模块采集的整数怎么转换成32位的浮点数呀,具体是通过什么换算得到的?谢谢大师了
14-05-28 21:54
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
调用FC105 设置上限下限 就可以了
14-05-28 22:37
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
200的还是300的
14-05-29 08:14
3楼
编辑
引用
管理
huanghfeif
300的
14-06-03 13:03
4楼
编辑
引用
管理
huanghfeif
这个实在那个库里面吧?如果本身我自己编了一个FC105的功能,那我在调用库里的FC105,我编的那个FC105是不是会被覆盖?
14-06-03 13:05
5楼
编辑
引用
管理
twtynijj
如果自已编写的 哪是FC 类型的功能块 也叫子程序 像西门子200哪样子 不分有任何影 响
14-06-03 18:16
6楼
编辑
引用
管理
xzx0606
L PIWxxx
ITD
DTR
T xxx
STL
14-06-03 21:12
7楼
编辑
引用
管理
mp769372296
you 没有win8可以用的s300编程软件?求发我一份mp769372296@163.com
谢谢各位的帮助分享。
14-06-03 23:17
8楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
六楼正解 人家只要转换成实数 不要搞其它的 呵呵
14-06-03 23:55