主题:台达11kw变频器充电电阻烧坏
点击:924 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
竹叶青在
今天维修一台台达VFD-B 11KW 变频器发现充电组烧坏,型号不显示了。请教各位大侠,11kw用多大的充电电阻
14-05-27 12:02
1楼
编辑
引用
管理
1264812649
11KW小鸡,要求不高,80W20欧足矣
14-05-27 12:41
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
楼主不查一下其它有没有问题啊 比如接触器什么的
14-05-27 13:32
3楼
编辑
引用
管理
zha173
充电电阻坏,应该附带检查充电继电器:听听有无吸合声?并且用万用表超低阻档(LOΩ)测量继电器吸合后的触点阻值。