主题:求助:台达PLC与西门子200PLC做modbus通信的地址问题

点击:1213 回复:2

现在是台达的DVPEH00T3做主站,西门的224做从站。需要读取西门子的VW100的数据,VW100的modbus地址是40001,我用台达的03功能码,采用的是MODRW指令,但是地址根本无法设置40001,最大是32768.通讯是没问题的,串口助手已经试过,现在就是无法知道台达的modbus来读取超过32768地址的时候该怎么办?希望知道的大神指教下
14-05-27 09:42
S7 200的地址错了,西门子做主站时才会加40000,台达的不用。
14-07-07 15:57
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-08-01 21:59