登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:日立变频器SJ300-5.5KW,通电后报故障E14.0。

点击:1458 回复:3

附件 1.jpg
系统提示数字太多,真是晕菜!只有发图片了。
14-05-26 20:43
坐等楼主图片
14-05-27 14:13
图片已经发了,顶楼的就是图片,文字发不上去,只有转成图片发了。
似乎是标题不能带数字?
论坛这个功能有点傻,希望管理员能改一下。
最后修改:2014/5/27 14:21:15
14-05-27 14:19
短路掉霍尔的三相输出到GND,变频器面板能操作了,接上负载,能运行了。
然后去掉霍尔的输出短路,上电运行,显示运行电流为3.4--3.5A,实际电流为3.1A左右,显示值略大。
变频器刚拿来的时候,灰特别大,机床上用的。
我在想,是不是灰尘影响霍尔的输出,导致接地报警?
现在没有故障现象了,会不会送到客户手里,再出问题,就麻烦了。
14-05-29 09:38

工控新闻

更多新闻资讯