主题:难住了很多人的现象

点击:1541 回复:12

今日接到一台经过电源维修C120主机,可以正常工作,做替换准备工作时,发现一个现象。
当CPU运行中,程序使得I/O输出后,在将工作方式改为PROGRAM后,CPU的RUN灯熄灭,但对应运行时的输出还保留输出状态!
太离谱了,为什么会这样呢,询问所有可能的人(含400客服),都不明什么原因。最后解决办法,删除所有的东西(好在程序是在ROM里)。
这样的现象你遇到过吗?
附件 IMG_2950.jpg
注:此机器1996.3停产
14-05-26 16:05
谢谢楼主来分享经验
14-05-26 16:32
我在修改三菱F1和欧姆龙程序时都是将工作方式改为PROGRAM后再通电的,你说的这种现象没有在意。
14-05-26 17:57
 欧姆龙的机器,没用过。
14-05-26 18:38
呵呵以后要多跟师傅学习了
14-05-26 19:18
个人认为这是老化造成的。我用了多年,从没遇到这样的现象
14-05-26 20:25
欧姆龙的没遇到过。
14-05-26 20:53
没见过这种现象。我用的老plc是光阳的sr-21、22,也是用手持编程器的。
14-05-26 20:55
质量很好
14-05-26 21:07
还有这种现象?
没遇见过!
14-05-26 21:10