10楼
该帖内容不符合相关规定!
14-05-28 08:33

引用 767449298 在 2014/5/27 15:34:49 发言【内容省略】

   能看到关于5C,SC,rF的画面吗?
14-05-28 08:58
这是真的有,但是面板就是这样显示的,我也不清楚是什么才向您请教
14-05-28 09:53
   可以拍个图片上传看看吗?
14-05-28 11:39
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
就是这个画面
14-05-28 13:19
      rF那个画面没有动态显示吗?这个应该是频率,你给个频率让电机转起来,看看rF右面的参数。
14-05-29 08:09
现在不管他是什么了,现在我恢复出厂设置,操作器可以启动,为什么外部端子不能启动呢,还需要该哪些参数?
14-05-29 09:48

引用 767449298 在 2014/5/29 9:48:39 发言【内容省略】

    参数设置没到位,仔细看那个手册。
14-05-29 09:54
我设置了002 为0,  013 为4, 100 为0,302启动设为7,304停机设为3,那个电机自动调节(AMT)107设置为2,这样的设置外部端子启动不了。还有哪些参数吗?还有什么要改的
14-05-29 12:07
       仔细看参数107的说明,自动调节(AMT)107设置为2,电机是不转的。
14-05-29 17:31