主题:440v1.5kw的变频能否替代220v1.5kw的变频
点击:1065 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
caihongwei999
各位大师,220v1.5kw的变频坏了,能否用440v1.5kw的代替?
理论上当然是可以的,实际有谁用过吗?要注意些什么?
我没有敢尝试,结果还是换了个220v的
14-05-23 09:00
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不可以;
400V的变频器你接AC220V,有些品牌连显示都没有,有些可以调参数,但不能运行;
14-05-23 09:50
2楼
编辑
引用
管理
zytlc
440v电源哪有啊,有电源就行,直接换不可以。
14-05-23 10:33
3楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
440v是电压等级
14-05-23 12:16
4楼
编辑
引用
管理
gxxgs
有440V的变频器?能否看哈铭牌?
如果是220V变频器不可以直接换400变频器的,要换为三相380V电源
14-05-23 16:54
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;440V也就是我们国内的三相380V,没什么好惊奇的,台湾及国内的品牌很多都这样标的;
14-05-23 21:08
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
台达的还标的是460V呢;
14-05-23 21:42
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
负载电流多大呢?
14-05-24 09:08
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
假如负载是电机,则电流有可能不够,是不能替代的
14-05-24 09:09
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
8楼所言精辟。