登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助IGBT驱动载能力的检测问题
点击:1857 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
xjsa
AB700变频器A3120光耦外加一级放大作为驱动,带FS150R12KIGBT,在没装IGBT的状态下测6路门级,停止状态都是-8V左右,启动状态AC17-18v左右,按网一片文章上介绍,想测试驱动带载能力如正常就好装IGBT了,那文章说,在G-E连上15欧3w电阻把直流电流表串在电阻上应有150MA电流,6路一样。我怕电阻太小找了20欧的电阻,但郁闷的是6路测出的电流都在4-8MA,只有串入交流电流表才能测出150MA左右的电流,不知是文章讲错了还是我驱动不正常,更让我郁闷的是,在带电阻的状态下,AC电压跌到10V左右,但是驱动放大管输出仍然是AC16V左右。门级串连电阻2.5-3欧左右电压都降到电助上了但这电电流也不应该有这大的压降啊。请各位师父指教,这种测法对吗?这样带载能用吗?谢谢了!
14-05-21 20:50
1楼
编辑
引用
管理
xquan
好!楼主问得很好!且观察非常认真细心,本人也在此其待最佳答案
14-05-21 23:22
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
我也照方抓过药,不管用什么表只要6路测出的电流基本一致就可以,文中不是说有一路相差特明显吗?
14-05-22 20:44
3楼
编辑
引用
管理
lf2039952
“串接RC,起到限流作用,其取值的原则:选取电阻值及功率值与栅极电阻相等”不是随便取的
14-05-22 21:11
4楼
编辑
引用
管理
xjsa
我是按那文章里取15欧,我怕电流大压降大所以放到20欧,原门极窜连电阻约2.5欧左右,,还是有那某大的压降,还有您是有直流表还是交流表,大概在多少MA,有压降吗,您的模块是多大的
14-05-22 22:13
5楼
编辑
引用
管理
xjsa
谢xquan
的鼓励,和楼上的交流,不知你们测过没有驱动的带载能力,到底是测直流电流,还是交流电流,还有驱动电压,实际工作时肯定是有压降的,但工作时估计没人敢测的,因为工时门极电压是不能测的这是常识,不知这种门极空载时并15欧电阻测电流方法,直流电流在MA级,对不对,因我测时几路都是这样,估计是剑测方法问题,望有测过的人给我们指点
14-05-22 22:20
6楼
编辑
引用
管理
xjsa
不知者胆大,我要不是看到那问章测驱动的带载能力,我有-7v,和AC16V,波形也有就装模块了,当看那文一测不对差很多,就不敢装了,毕竟要对两个模块1-2千块钱负责,我就是想知道哪前辈告诉我您具体的告述我,您是用多大的负载电阻,电流时多少,是直流,还是交流,模块是多大的,后装上模块运行没问题。我好对照一下。我是FS150R12K的模块
14-05-22 22:38
7楼
编辑
引用
管理
lf2039952
如上图(少画个整流管)R1和R3还影响稳压管的输出即影响 G E脚电压,正常配置下R1变小或R3变大G E两脚电压就下降,你的3W15欧电阻并上去才导致AC16V跌到AC10V,你说的变频器驱动门极电阻2.5欧,书中提到的“选取电阻值及功率值与栅极电阻(门极电阻)相等”你用个15欧的电流才4-8MA,那也就是说还可以用更小的2.5欧试下。
14-05-23 13:58
8楼
编辑
引用
管理
lf2039952
更正 是R1变大或R3变小G E两脚电压就下降
14-05-23 14:02
9楼
编辑
引用
管理
xjsa
楼上说的对门极电阻是2.5欧的,这电阻是不能变的(机器上的),如我把测试并联电阻变小,那电压不就下降的更大了吗,如果实际是150MA电流,那电压降到几伏IGBT 能工作吗?我想问一下您实际测过这驱动带载能力吗?(并联电阻方法)具体是多少MA,是直流,还是交流,压降是多少,模块是多大的,我好比较分析一。是不是没法测准,因它是高频。谢谢了!
14-05-23 20:31
上一页
下一页
工控新闻
工业如何确保“十五五”良好开局?工信部划重点
和利时向北交大捐赠高铁列控设备展品,深化校企合作
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
解码中国制造的升级脉动
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
更多新闻资讯