主题:新手求教:高压熔断器被烧
点击:1259 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
孤鸿斜影
前几天遇到个事,,刚开始是三相三线的高压计量表不会走,,结果检查结果是高压熔断器被烧坏了2跟,,连电压互感器外壳都被烧坏了。,,求教下原因,,不知道换过熔断器和电压互感器后还会不会经常烧,
14-05-19 10:13
1楼
编辑
引用
管理
hgj-103
看一下你的用电个相电流是否超载
14-05-19 13:34
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
通常不会经常烧吧;
可判断一下原因,比如有无过电压情况。
14-05-19 18:50
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
互感器先烧,再把保险丝熔断
14-05-19 19:57
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
超负荷了?
查查互感器的限额
14-05-19 21:14
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
一般不会,我们公司以前也坏过一个,不过这个不用你花钱的吧记得。
14-05-20 07:38
6楼
编辑
引用
管理
孤鸿斜影
限额是什么参数啊,,
我就注意了下他的变比。。10KV/100
14-05-20 09:33
7楼
编辑
引用
管理
孤鸿斜影
好像是我们花钱换互感器跟保险的啊
14-05-20 09:40
8楼
编辑
引用
管理
孤鸿斜影
不会上传图片啊,
说是图片没登陆。。。
14-05-20 10:22
9楼
编辑
引用
管理
孤鸿斜影
过压会不会是电网电压过高,,,还会不会是哪个地方短路。
14-05-20 10:23