点击:1938 回复:5

各位前辈,你们好!手上有一台G7 2.2KW的变频器,控制模式为带PG矢量模式,启动时电机发生抖动并报过载;更换了编码器或PG卡故障依旧;将控制模式改为无PG矢量模式,低速启动时电机运行正常。
不知从何入手,希望各位前辈出来指导一下!谢谢!
14-05-18 21:03
问安川,可能是参数没设好!
14-05-19 09:55
抖动的话感觉像变频器输出缺相。
14-05-19 09:56
应当是PG卡部控制的问题
14-05-19 11:11
参数有问题吧!你看看F1-05
14-05-22 16:08
安川的变频器不能随便更改控制模式,更改了之后有些参数会恢复出厂值的,更改控制模式之前最好把用户参数保存下,如果输出平衡报过载多半是霍尔有问题,换了试试
14-05-25 12:18