登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:A316J驱动电路问题
点击:4095 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
xquan
316坑人?????把旁边好的焊一个过去不就有结果了吗?????
不好意思,我的阅读能力有限,你的意思是不是正压高了3.5V负压低了3.5V是吗????
14-05-18 00:17
11楼
编辑
引用
管理
xiaozhangy
是不是模块没装?还有输入端电压怎样?对比各引脚电阻又如何?怀疑光耦问题可从电压正常的地方换一下。检查负压形成电路,既然有明显异常肯定有原因的,上实物图电路图,仔细分析总会找出问题
14-05-18 05:36
12楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
直接用万用表测量稳压管两端的电压是否为7.5V,如不是则7.5V电压形成电路有问题,如7.5V电压正常,则检查驱动对管,可能电路工作在放大状态而不是饱和导通状态!
14-05-18 07:23
13楼
编辑
引用
管理
lf2039952
A316J直接驱动模块,
14-05-18 13:55
14楼
编辑
引用
管理
lf2039952
变频器报模块故障,A316J光藕16脚对12 13脚电压为25.5V,16脚对9 10脚电压0V,断开驱动电路测得模块G E短路,拆下模块,屏蔽14脚报警信号,测故障模块所对应的G E点静态输出只有负4V,其余各路驱动都是负7.5V,前后换了4个A316J输出都是负4V,R1上电压为21.5V,断开R3 103和钳位二极管个G E点输出就有负7.5V,试着把R3 103换成512贴片, G E点输出是2.5V,R1两端电压为23V,好象电路无视稳压管的存在,R1 R2 R3成串联分压的关系,恳求真相。。。
14-05-18 13:57
15楼
编辑
引用
管理
lf2039952
谢谢各位!有高人指点我查到R1 302阻值成7K多
14-05-18 14:40
上一页
上一页
工控新闻
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
艾默生利用经济高效的自动化硬件,降低模块化测试平台使用门槛
解码中国制造的升级脉动
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
更多新闻资讯