主题:A316J驱动电路问题

点击:4095 回复:15

变频器报模块故障,取下板子检查发现模块W相上桥驱动脚阻值异常,断开驱动电路确定模块损坏,拆下模块,检测驱动换了几个A316J W相上桥驱动部位静态电压仍然只有负4V,其它上下桥驱动都是负7.5V,去掉W相上桥驱动脚部位的钳位稳压管和10K电阻这时A316J就有7.5V负压输出!看似简单可我真找不出是那个元件问题。。。
14-05-17 11:19
钳位稳压二极管损坏,稳压值变啦
14-05-17 12:01
谢谢你的指导,你的回答使我眼前一亮!
14-05-17 12:38
先前用表测也正常,假如钳位稳压管只能稳4V那A316J输出上的36欧电阻是不是要分3.5V电压?
14-05-17 12:44
现在的情况是带旁路电阻10K和钳位电阻负压为4V正压原本18V变为18V+3.5V
14-05-17 12:47
现在的情况是带旁路电阻10K和钳位电阻负压为4V正压原本18V变为18V+3.5V
14-05-17 12:51
对的
14-05-17 13:02
拆下钳位稳压管继续保留10K旁路电阻测驱动电压静态为负4V,把旁路电阻试换成5.1K输出为负2.5V,感觉是分压电路,可串连的那个36欧的栅级电阻上检测不到电压,原本正压18V变为21.5V
14-05-17 13:46
驱动问题我都等了一天了,怎么高人怕说偏了丢人呀?
14-05-17 21:58
都等一天了驱动问题应该不是大问题,A316J我都换4个了,怀疑来怀疑去我还是怀疑A316J坑人,高手大师版主我就等救援了。。。
14-05-17 22:05