登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子模拟量模块问题
点击:872 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
huanghfeif
假如我把模拟量输入模块的线拆除,然后再程序里和此模拟输入有关的数字是显示位0还是显示别的呀?
14-05-16 12:27
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
huanghfeif
在 2014/5/16 12:27:49 发言
【内容省略】
显示最大值……………………
Regards
14-05-16 12:34
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
显示最大值 有负数
14-05-16 12:55
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
记得好像是最大值
14-05-16 13:31
4楼
编辑
引用
管理
zytlc
sm331一般显示32767
14-05-16 16:37
5楼
编辑
引用
管理
lihai010
一般系显示最大值
14-05-16 22:21
6楼
编辑
引用
管理
jujian89
显示27648,对于西门子CPU会检测硬件接线的,如你所说就会显示27648
14-05-17 22:04
7楼
编辑
引用
管理
huanghfeif
那从哪看它们的最大最小值呢,比如27648
14-06-04 19:39
8楼
编辑
引用
管理
yujian2075
为什么会显示最大值?
14-06-08 22:24
9楼
编辑
引用
管理
huanghfeif
我们要是把两个点直接短路会不会有什么影响呀
14-06-12 17:08
上一页
下一页
工控新闻
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
更多新闻资讯