主题:电缆线烧断路
点击:660 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zzibin
今天不知什么原因?在空载情况下3x70+1x35电缆突然短路烧断,1x240mm电缆在同一地点也对地短路(都是缆沟沙埋的)找了半天才找到短路点。大家说说是什么原因?(这些电缆用了大约23-28年,削开里面绝缘层还很好,没老化)
最后修改:
2014/5/15 21:23:36
14-05-15 21:01
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
老化了
14-05-15 22:17
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该还是部分地方有点破坏
造成击穿短路
14-05-15 23:13
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
削开里面绝缘层还很好,没老化
眼睛会骗你的。
14-05-16 09:07
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
你用摇表摇下先。
14-05-16 09:13
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
有无机械损坏等可能。
14-05-16 10:11
6楼
编辑
引用
管理
华星电仪
很可能有机械外伤,绝缘破坏了,没有密封好进水受潮了,都是要分析的原因;一般绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热等故障都是电缆平时可能引发故障的的原因。