PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:交流接近开关(2线)如何接如S7-200系列PLC?
点击:1066 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
anye9527
我要测试交流接近开关的,频率大概要一秒几次的,所以中间继电器也不行,要把220V交流的信号转换成24V直流,那要经过什么器件呢?
14-05-15 11:55
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
用光耦转换
14-05-15 12:26
2楼
管理
lss_abc
该帖内容不符合相关规定!
14-05-15 12:51
3楼
编辑
引用
管理
anye9527
具体点,有交流直接转直流的光耦?
14-05-15 13:05
4楼
编辑
引用
管理
anye9527
搞笑吧,开关电源你接通的电流能把PLC的IO口给烧了
14-05-15 13:06
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
光耦输入端和输出端是隔离的,传感器接输入端,输出端接PLC
14-05-15 13:32
6楼
编辑
引用
管理
anye9527
能给个具体的型号吗,还是整块光耦转换板?
我要能马上用的= =
14-05-15 13:42
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
不了解型号,到电子市场上卖这的问吧
14-05-15 13:51
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
这边接AC220V,那边接DC24v,这样的光耦有吗?
14-05-15 16:19
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
思路:
变压器:220 V / 24 V ,24 V 侧接整流器(不要并联电容器),把整流出来的直流电压取出,作为那个接近开关的动作信号。