主题:一点有关三菱变频器F700 A700 的报警 EPE2 的维修统计说明
点击:6944 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
[size=4]
经常有好多朋友问,和接到电话咨询,三菱变频器F700A700,出现上电就报警 EPE2 的问题,所以在此,根据本人在大量维修的基础上,经过统计作以下描述: 真的L01坏 占59%的30% CA1666的坏 占59%的30% 其他元件坏占59%的50%。 需要这个统计表的,可以加我好友。
近期就有山东和北京的朋友,在维修中,遇见EPE2 也买了主板,换了数据L01,折腾了好久,无效,最终板子发到我这里搞定的。建议不要乱烧数据。
[/size]
最后修改:
2014/5/14 20:09:04
14-05-14 15:10
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
维修数据继续统计
14-12-17 15:24
2楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
自己顶顶。哈哈。
后期继续发布其他故障的统计。
15-03-08 15:34
3楼
编辑
引用
管理
muwu
毛工的贴含金量高,一定要顶!
15-03-08 21:19
4楼
编辑
引用
管理
Lxfzascs
请问各位大神我的F700上电报PE2但是能复位掉,复位掉以后带电机也正常但是断电再上电就又不行了
15-04-21 22:52
5楼
编辑
引用
管理
793502164
我专修IGBT内部换颗粒,各位那里多吗?13381281597
16-03-11 11:06
6楼
编辑
引用
管理
793502164
我专修IGBT内部换颗粒,各位那里多吗?13381281597 QQ378538918
16-03-11 11:10
7楼
编辑
引用
管理
1259422980
毛工电话多少
20-08-20 09:17
8楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
公众号:变频器维修30终结者 里