我们联系国外厂家,他们回复:Berges变频器中的PWM 16kHz只是用于降低马达噪音,4kHz的功能完全相同。PWM的高低跟变频器的损坏没有任何关系。重要的是PWM越高,对于IGBT 和驱动元件造成的压力就越大,因此实际上4kHz变频器的运行寿命更长。
最后对于客户的坚持,只能尊重客户的选择,通过调整控制板上面的拨码开关,将PWM中的4KHZ调整到16KHZ,设备也正常运行,就这样客户验收合格完成设备的移交工作,心中的大石总算落地了。
现在有些困惑,这样做到底是好还是怀,算了只求问心无愧就好了,以上就是小弟的Berges变频器现场调试的心得,以后设备的调试情况,我也会跟大家一起分享,让我们相互交流, 共同学习,一起进步
最后修改:2014/5/13 17:32:12