主题:18W 日光灯管电感整流器与8.8W LED 实测电流对比
点击:1542 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
gushunyi
怎么电感整流器的18W飞利浦灯管测出电流66W 这样 不科学啊 应该25这样顶死了 求交流啊
14-05-12 09:40
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
没搞明白你说的时怎么回事。
14-05-12 09:45
2楼
编辑
引用
管理
gushunyi
意思是说18W的 日光灯管加电感整流器怎么电流 0.3A 这样功率 有66W了啊
14-05-12 09:58
3楼
编辑
引用
管理
hgj-103
应该不会有这么大
14-05-12 13:43
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电感整流器怎么电流 0.3A 这样功率 有66W了啊
理论上,电感器是不耗电的。
14-05-12 13:49
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
8.8 W LED,电流折算到220 V 端,电流约有0.04 A ,你的电流表灵敏度不够
14-05-12 13:55
6楼
编辑
引用
管理
gushunyi
这个电流表串联的 最小就1A的了
14-05-12 14:26
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
弄个数显钳形表在测。
14-05-12 14:49
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
镇流器上有发热等损耗;
测量镇流器上的电压没有。
14-05-12 16:21
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
gushunyi
在 2014/5/12 14:26:31 发言
【内容省略】
可以测量直流电流来估算啊。