主题:欧瑞变频器故障一例

点击:786 回复:8

[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA4ODg1NjUy/v.swf[/flash]频率与复位‘-HF-’之间跳动,测量5V电压有波动还不到5V
附件 IMG_20140506_143702.jpg
附件 IMG_20140506_143654.jpg
最后修改:2014/5/7 19:12:13
14-05-07 19:04
表情难道视频好......
14-05-07 19:14
顶一个表情
14-05-07 19:16
高手一个
14-05-07 20:09
开关电源坏了吗
14-05-08 07:56
好了吗 楼主  怎么没下文了啊
14-05-08 10:27
附件 00.jpg
换了个旧变压器就正常了