主题:欧瑞变频器故障一例
点击:786 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
nb10jqka
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA4ODg1NjUy/v.swf[/flash]
频率与复位‘-HF-’之间跳动,测量5V电压有波动还不到5V
。
最后修改:
2014/5/7 19:12:13
14-05-07 19:04
1楼
编辑
引用
管理
云外
难道视频好......
14-05-07 19:14
2楼
编辑
引用
管理
云外
顶一个
14-05-07 19:16
3楼
编辑
引用
管理
576187527
高手一个
14-05-07 20:09
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
开关电源坏了吗
14-05-08 07:56
5楼
编辑
引用
管理
weixiu123
好了吗 楼主 怎么没下文了啊
14-05-08 10:27
6楼
编辑
引用
管理
nb10jqka
换了个旧变压器就正常了