主题:S7-300机架3号槽组态问题
点击:3325 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
fmsh12
对于s7-300的硬件组态,在3号槽如果没有接口模块3号槽是空着的,但是在实际的硬件配置上2号槽的CPU跟后面的信号模块是不是不需要空出3号槽接口模块,直接紧挨着呢
14-05-07 10:37
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
fmsh12
在 2014/5/7 10:37:28 发言
【内容省略】
Step7软件中对于槽号的定义是逻辑定义,而不是物理定义,因此在物理上你无需空出槽位。
Regards
14-05-07 10:42
2楼
编辑
引用
管理
fmsh12
嗯,谢谢
14-05-07 14:54
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
3号槽接扩张模块如IM365 IM361等,如果不需要扩展硬件组态不需要添加,实际安装CPU后就是4号槽的模块。