主题:四方C300上电报FU12
点击:971 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
515371849
四方C300上电报FU12,意为过载,电容3844b及CP板都换了,还是报,是哪里出了问题呢?
14-05-05 19:12
1楼
编辑
引用
管理
周雨辰
毛线
14-05-10 13:13
2楼
编辑
引用
管理
602773119
电流检测!不是开关电源!
14-05-10 13:51
3楼
编辑
引用
管理
1264812649
电流检测出问题了
14-05-10 18:46
4楼
编辑
引用
管理
515371849
确实是电流检测出了问题,霍尔坏了