主题:s7-200 smart AI04模拟量模块的问题
点击:11881 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wanyawei
EM AI04 4通道模拟量输入模块,DIAG 灯一直闪,请教大神,是什么原因。
模拟量模块的电源接线没有问题。在micro/win smart软件中查看CPU信息,发现此模块的信息为“已组态但丢失”。
14-05-05 14:56
1楼
编辑
引用
管理
339402782
查看侧面与主模块连接的八根针是不是有一根短的,那玩意容易出问题,正常情况下是八根平齐,稍多出塑料壳一点点
14-05-05 20:21
2楼
编辑
引用
管理
wanyawei
恩 查出来了,就是这个原因 Orz
14-05-07 11:30
3楼
编辑
引用
管理
339402782
引用
wanyawei
在 2014/5/7 11:30:55 发言
【内容省略】
最垃圾的连接方式,我也被坑过一次
14-05-07 11:35
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;还是S7-200用那个扩展电缆固牢吧;
14-05-07 12:01