登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助东元7300PA
点击:652 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
57875466
求教:东元7300PA送电后显示对地短路。是什么原因呢。问题出在哪?
14-05-05 14:25
1楼
编辑
引用
管理
57875466
是不是这个主板上的问题啊,
14-05-05 14:44
2楼
编辑
引用
管理
57875466
构测了,逆变没问题
14-05-05 14:54
3楼
编辑
引用
管理
515371849
应该是 霍尔坏了
14-05-05 19:08
4楼
编辑
引用
管理
57875466
对的,明天查到了。是一个霍尔坏了。
14-05-06 08:02
5楼
编辑
引用
管理
515371849
求赞,嘿嘿
14-05-06 08:39
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
明天查到吗 哈哈
14-05-06 10:08
7楼
编辑
引用
管理
57875466
打错字了,是昨天,
14-05-06 11:38