主题:变频器参数
点击:480 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
591516035
请问我们公司用台达VFD-M的变频器带了8个马达,电流是0.9A功率是90w,
请问变频器的的功率为什么选1.5kw呢?
额定电流的参数为什么选择5.5A呢?
14-05-05 10:18
1楼
编辑
引用
管理
lijiang0720hubei
因为根据变频器的使用要求,当变频器拖动多台电动机时,各台电动机的额定电流之和不的大于变频器的额定输出电流
14-05-05 11:36
2楼
编辑
引用
管理
591516035
n那变频器的额定电流要设定为7.2A,为什么只设定了5.5A呢
14-05-05 13:24
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
选小了。电流不够用。那实际的电流够用吗?你可以用表测一下每台电机的工作电流,然后自己相加,再测一下总的电流。比对一下就清楚了。