主题:DVP10SX的模拟量
点击:1321 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gxl111
请问,哪里能找到台达PLC DVP10SX的模拟量输入输出如何使用的资料?谢谢大家!
14-05-03 09:35
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
手册里没有吗
14-05-03 10:27
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
输入当前值对应D1056(CH 0),D1057(DH 1)。
输入平均值对应D1110(CH 0),D1111(DH 1)
输出对应D1116(DH 0),D1117(DH 1)
14-05-03 15:23
3楼
编辑
引用
管理
gxl111
谢谢pan_xiansheng
再请问,诸如模拟量当前值,分辨率设定等资料,在哪可以找到。
14-05-03 22:13
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
台达网站下载DVP10SX使用说明.
14-05-04 11:44