来的新机器,两台一模一样,程序一样。一台正常工作,一台动作一次后自动停机。刷新,清楚软元件内存,断电重启还是依旧。苦逼的厂家调试员还在现场,快崩溃了。一整天哪。
最后修改:
2014/4/29 19:54:05
14-04-29 19:52
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
是不是别的原因,传感器回来的信号?
14-04-29 19:57
2楼
编辑
引用
管理
uc78
毫不犹豫对换plc
14-04-29 20:09
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
停机要看什么情况,是PLC停止运行了,还是PLC程序中的摸个条件没有成立。
如果是条件没成立,可以监控下程序判断。
14-04-29 20:21
4楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
引用
fumz78
在 2014/4/29 20:21:59 发言
【内容省略】
触摸屏显示系统在停机中。
传一张正面
最后修改:
2014/4/29 20:53:30
14-04-29 20:29
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
PLC对调一下就知道了
14-04-29 22:42
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
那这屏提示错误,看是不是用户编写的程序控制的,看是什么条件触发这报警提示。
14-04-29 23:47
7楼
编辑
引用
管理
xuguhu007
越是不知所措的问提越简单,我遇到过几次了。
14-04-30 00:59
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉得1、2、3楼等的意见,可考虑。
14-04-30 06:25
9楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
另一台的程序上载,下载到里面看看
14-04-30 08:08