楼主果然高人啊  谢谢分享啊
14-07-19 12:50
上电报e uvt欠电压怎么修?不是主板坏
14-07-24 23:27

引用 wugouz 在 2014/7/24 23:27:43 发言【内容省略】

先查一下CA1666的三要素,正常否?
14-07-25 13:35
LZ,你好:我有一台A044-3.7的机器,上电即报E.OV2  通过换板,确认是主板故障,请教如何修理。
想咨询你下,走个捷径,哈哈哈表情
最后修改:2014/7/25 15:27:44
14-07-25 15:27
[quote]以下是引用wangjlcs2014/7/25 15:27:24的发言:
LZ,你好:我有一台A044-3.7的机器,上电即报E.OV2  通过换板,确认是主板故障,请教如何修理。
这个到不好意思,没有办法帮你,请谅解。这款机器的主板在2年前修过几块后,一直没有修过。因为二手的板子太便宜了。
你有好的板子在,用电阻法,对比一下,应该很快的。
14-07-25 21:18
+5v正常953B 换过  晶振没看
14-07-27 11:14
那就先看看。
14-07-31 14:11
觉得晶振可能性好小
14-07-31 23:59
晶振坏的也有,我就遇见2个了。哈哈。
15-05-25 22:55
默默的感叹一下。太牛了、