主题:PLC输出点能否直接与另外一台PLC的输入点相连?

点击:1018 回复:4

想在两台PLC之间做一个简单的通信,三菱的PLC不自带以太网模块,就只能用比较麻烦的办法。
输出模块是QY41P,晶体管漏型输出,在不加中间继电器的情况下能直接和另外一台PLC的输入模块直连么?
输入模块是负公共端
14-04-27 16:55
搞清楚npn pnp应该就可以了
14-04-27 17:17
可以,但电源不可接错
14-04-27 18:27
如果不是同一个电源可以用中继转换一下
14-04-27 18:55
直接共COM口连?
不是同一个电源也可以这样么
14-04-27 20:44