主题:最近设备上有个问题求助。

点击:395 回复:1

该设备是一台塑料挤出系统,液压行程连接皮带,皮带上有个HENGSTLER 0 550 162的编码器来检测它的下压速率,但编码器停止的时候,触摸屏上显示是0.3的速度(实际是停止的)但这个0.3速度值是有效的(我时间用秒表测量过)现在该编码器始终在静止的时候不归零位,PLC用的是DIAS 品牌,想请论坛帮我分析下原因。
14-04-26 21:39
程序做的编码器采集的不是瞬时速率,要改程序