主题:求助! 三菱Q系列控制步进电机,用到QD70P4模块,谁有例子可以参考啊?
点击:2940 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
风轩
我编了个小程序,用示波器 测输出脉冲,波形不对,怎么办啊???
14-04-24 13:53
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
q控制伺服或是步进要用专用的定位模块。
对应德模块手册中有小程序例子的。
最后修改:
2014/4/24 18:46:39
14-04-24 18:24
2楼
编辑
引用
管理
风轩
GX Configurator PT 里面设置 ,PLC Side Device 那里怎么设置
error status 缓冲存储器地址是G1600,这里怎么设置
起始I/O是0000
14-04-27 14:51
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
我用的是GX Works2软件,可以通过软件将模块指定的缓冲区中的数据直接刷新到PLC的地址中,这样就不需要再去用缓冲区读取指令等操作,程序中直接用PLC的地址就可以了
14-04-27 18:25
4楼
编辑
引用
管理
风轩
谢谢了, plc 侧 设置完了,没出错。。。现在又有个问题是,一个简单的JOG运动,G70 中有参数变化,但G76中 参数是2,轴1,X8busy,Y18 是jog requst,怎么样 才能是G76变 成3 JOG运行???
14-04-28 22:32
5楼
编辑
引用
管理
风轩
版主,有群吗?咱论坛有群号吗?我想加个问问
14-04-28 22:34
6楼
编辑
引用
管理
风轩
附件:
[
本地下载
]
这是截图和程序
14-04-28 22:50
7楼
编辑
引用
管理
五湖田园
用works2比较简单。我有自己编着玩的例子。
14-04-29 07:32
8楼
编辑
引用
管理
6021368
QD75P4可以控制伺服,也可以控制步进。
其连接步进的电路接线图如下:
14-04-29 09:22
9楼
编辑
引用
管理
风轩
我是通过伺服控制步进电机,我想测出脉冲波形,但现在就是测不到,不知道是什么问题? 用B2和B3接示波器,侧的波形很乱,不是方波
14-04-29 09:34