伺服电机不工作的时候会突然动作,引起设备互撞。该设备已工作一年半,出现过两次这样的情况,希望有高手解答,先谢过了。
14-04-23 22:24
是不是出现干扰信号!
14-04-23 22:48
有这个可能 请问怎么处理?编码器电缆重新敷设?
14-04-23 22:58
这伺服用的什么控制方式?
14-04-23 23:49
查下接地与屏敝,具体控制方式,型号也没说清
14-04-24 08:28
不是屏蔽电缆??
14-04-24 19:02
位置控制把  PLC连接的 我不太懂 我是安装的
14-04-24 20:55
恩  谢谢 应该是位置控制 我是安装的 原理不太懂
14-04-24 20:55
是的啊
14-04-24 20:56
是屏蔽电缆 一共两根 一根电源线 一根编码器线
14-04-24 21:07