电源没有接地线,用万用表测量电脑的机箱对零线有90V的电压,机箱对火线有120V的交流电压,用试电笔测量,氖管不亮,用手碰机箱没有触电的感觉,后来把接地线接好,零线对电脑机箱0V的电压,火线对电脑机箱230V的电压。现在想问用手碰电脑机箱为什么没有触电的感觉呢?
14-04-21 19:40
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
估计是用数字表量的。
14-04-21 19:51
2楼
编辑
引用
管理
719219502
可能你与地绝缘
14-04-21 20:10
3楼
编辑
引用
管理
lihai010
数显式电表测量的?
14-04-21 20:57
4楼
编辑
引用
管理
lppbqy
对啊,数字式的钳形表测量的,有什么问题吗?
14-04-21 21:10
5楼
编辑
引用
管理
1920395409
你可能与地绝缘了。
14-04-21 21:12
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
手扶墙试试
14-04-21 21:17
7楼
编辑
引用
管理
zzibin
脱了鞋子袜子摸一下试试
qlin注:
请注意,该楼所述,为应禁止的行为(正话反说)。
最后修改:
2014/4/22 7:19:39
14-04-21 21:23
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
应该是感应电吧
14-04-21 21:25
9楼
编辑
引用
管理
qlin
引用
zzibin
在 2014/4/21 21:23:16 发言
【内容省略】
此言在电气专业人员看来,明知是假,是戏谑;
但论坛是公众场合,可能有不同的人们,这牵涉到安全,所以应不如此说、或者加说明为好。