主题:这个三菱变频器故障在哪里?
点击:1525 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
rockmusic
已经修复,谢谢各位师傅。是一个10K的电阻坏了,我应该逐个测量的。一个小问题,我把它看的复杂了,结果没去测量。
14-04-22 12:28
11楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
哎,我就是这个电子版怎么都学不会
14-04-22 17:20
12楼
编辑
引用
管理
lyb888
呵呵,还是细节决定成败啊。
14-04-23 14:40
13楼
编辑
引用
管理
hhtdli
直接把光耦短掉就可以啦
14-04-23 16:27
14楼
编辑
引用
管理
xilinxue
电子电路看不懂啊……
14-04-23 17:50
15楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
搞定就好,祝贺一下。
14-04-29 01:07
16楼
编辑
引用
管理
好好学2010
看看去主板和驱动部分有没有电压,如果是光光风扇没有可能是启动才会有电压呢。先确定开关电源好坏