主题:这个三菱变频器故障在哪里?

点击:1525 回复:16

http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1404/18_109146_82504b3eae8b5ec.jpg
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1404/18_109146_fe91bcb50c2e8b2.jpg
如图所示,第一张图我是从网上找的,三菱驱动板的电路图,不知道对不对,我的变频器是S540系列的,现在冷却风扇的插口没有24V的电压,风扇不转,变频器报FN故障。已经试过好多方法了,问题还是没有解决。
试过的方法有:1.调整变频器参数,上电风扇转,运行时风扇转,都不行,参数肯定没问题。2.变频器的主板换过一个新的,还是不行,不是主板的问题,问题还是在驱动板上。3.上图用红圈标出的原价都换过,插口还是没有24V风扇还是不启动。
问题是:、
1、我手里有2台这样的变频器,都是2.2KW的,一个没有故障,正常,一个有故障的。我怎么来操作排查呢?
2、风扇的这个24V是驱动板的什么东西变出来的呢?那个元件控制风扇24V的通断?
3、大家看上面的照片,哪个元件坏的可能性比较大呢,我从那台好的变频器上拆下来换上去试试。
今天下午修了一下午,也没有搞定,愁死我了。我就是想修好它,现在实在无从下手了。所以请师傅们百忙之中抽空帮我看看问题在哪,谢谢了。
14-04-20 19:50
先测量24V电压是否正常,再看看三极管好坏
14-04-20 20:21
电子电路看不懂啊……
14-04-20 21:06
替换式的一块一块电路板换上去试不就行了
14-04-21 08:37
先看开关电源24V那路正常否,再看光耦,三极管等元件。
14-04-21 09:02
朋友,我公司销售,维修变频器,有什么需要请联系:郭13474016658  qq:1501405993
14-04-21 16:09
用万用表,按着线路找下去,到源头有没有24V,没有查查整流管,有的话直接拉线给风机即可。
14-04-21 16:12
测一下C11两端电压,如有24V左右电压:1、试将R1左端和C11上端连接,如果风扇转了,说明24V电源没有问题,是CPU输出部分的故障;2、如果风扇仍不转,是R1后面的电路故障,也不要修了,直接把风扇直接接在24V电源C11两端完事。
如果C11两端没有24V电压,说明二极管D24断了,换吧。
14-04-21 19:58

引用 kazefsh 在 2014/4/21 16:12:50 发言【内容省略】

这个方法也不错啊
14-04-22 07:50

引用 yuanyuesheng 在 2014/4/21 19:58:21 发言【内容省略】

说的很仔细啊  楼主应该有收获吧
14-04-22 10:22