呵呵,使用调节支渠的流量来控制干渠的水位,难度不小呀。
干渠的流量恒定吗?不能吧。
一般来说,调试好的自动化系统,一次即可完成任务,而不必调节三次。
以上说明,关键就是在于如何调试好自动化系统呢?PLC如何懂干渠的流量在相应的数值情况下,支渠的阀门应该打开多少才能达到主人的预期呢?
14-04-21 09:13
能不能讲得具体一点?
14-04-21 11:18
你这个算是说到点子上了!最麻烦的就是干渠水位不一定啊,我第一天去调的时候,没考虑干渠水位的问题,然后测了一组阀门开度对应支渠水位的对比表,都是稳定后测的,然后在PLC里边做了一个数表,再将设定的值与表里边对比这样调,这样能保证一次调到位置,而且很准确,但第二天下雨了,干渠长水了,一下就傻眼了
14-04-21 11:38

@Q

“下游水位”取决于上下游水位落差,闸门开度,以及下下游水位的排泻能力,是个多变量参数调节,无法用简单的PID,好在水位变化缓慢,可用逐次逼近。
14-04-21 11:43
水位变化是比较慢,有没有什么具体的思路?就是因为变量太多,唉
14-04-21 13:07
特殊情况,只能特殊处理了,加装干渠水位传感器,当预警水位到达以后,支渠阀门全开。
14-04-21 13:55

@Q

引用 317250019 在 2014/4/21 13:07:57 发言【内容省略】

水文内容至少需要跟踪观察一年时间,才会有一手资料。没有该明渠的水文资料(下雨天,上游情况下游情况等等),只能逐次逼近去碰了(毕竟水位变化缓慢,可慢慢逼近)。
我对于对客户情况都还不了解就敢拿项目并且做起来的勇气很是佩服,只是这个确实较复杂,我说不上来,祝你好运气。
14-04-21 13:58
半小时、一小时或者固定一定的周期调节一次我感觉可以。
14-04-21 19:33