大家好 我的PLC是LS K120S 我PLC输出端子的COM全接的是OV 我编好程运行后 输出端子P40灯亮了 我把P40接到中继线圈的OV 线圈的另一端接24V为什么线圈没有被驱动呢 ,
14-04-18 12:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先分清PLC输出是继电器还是晶体管的;
14-04-18 13:34
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
要有电源,线圈才会被驱动
14-04-18 15:06
3楼
编辑
引用
管理
snccfku
班主你好 我的是LS--K7M-DT20U是晶体管输出啊
14-04-19 01:04
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
看PLC的手册,输出是什么样的。
14-04-19 08:15
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晶体管的我们用的是般是NPN的,只能驱动0V;
DC24V电源的+24V直接接到负载的+24V;
DC24V电源的0V直接接到PLC输出P40对应的COM上;
P40接到负载的0V上;
如果按上面的接,P40输出时负载没有动作,要不就是这个点烧了,要不就是你负载的问题;
14-04-19 11:01
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
DT20u的应该有个P点吧
14-04-20 08:58