登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:【话题】今天上当了!!分享经验!(20140423)

点击:3828 回复:51

公司为了省钱!把一个项目的电气安装活自己做了,外协公司提供配件。他们提供的接触器是24V电压的,配了一个直流24伏6点5A的电源。电箱太小不想加装继电器控制接触器线圈,用直接用PLC点来控制。就临时把那接触器通电试验下有多大电流,外协的师付说用直流24伏的电接上接触器。我当时也没有太在意,就把线接好了,通电!接触器吸合。嘿嘿过了约一分半钟,我的个神呀!线圈里面出烟了,那时手快,关了电!手一摸线圈位置,烫手!拆开看线圈没烧。在仔细一看线圈,24V50/60HZ。我了个去,这是交流电呀!直流怎么会标上频率呢!再换上24V交流电试。OK,0点35A电流,不加装继电器控制。犯个同样错误的同学有没有?
附件 DSC05355.jpg
附件 DSC05353.jpg
附件 DSC05351.jpg
我们自己装配辊条
附件 DSC05357.jpg
附件 DSC05358.jpg
最后修改:2014/4/24 9:44:29
14-04-17 19:41
交流和直流的外形也不一样,估计你没有见过直流24V解除其吧?
14-04-17 19:59
三个正反转啊??
相信自己!
14-04-17 19:59
初次安装前,通常会看一下铭牌等。
14-04-17 20:07
很多这样的接触器就没有写 交流或直流,那些生产厂家的设计者真TMD找骂
14-04-17 20:37
交流和直流的外形不一样
14-04-17 20:48
呵呵
搞这些就是要小心
14-04-17 21:08
太粗心
14-04-17 21:24
楼主,你们的公司做什么的
14-04-17 23:04
小意思了,我今天带电接线,屏蔽线把二个线头子给短接了,差点把工控机给干掉,还好,机箱里面大冒烟,拆开看,只把线烧着了。
14-04-17 23:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯